ホーム › フォーラム › Texas Instruments › スイッチ、ロジック › SN74AHC245の出力ポートの定格について このトピックには5件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。4 年、 8 ヶ月前に Polnaref さんが最後の更新を行いました。 6件の投稿を表示中 - 1 - 6件目 (全6件中) 投稿者 投稿 2020年2月29日 1:46 PM #10054 返信 aikawa参加者 SN74AHC245の出力ポートの定格について デバイス型番:SN74AHC245 TI社製 SN74AHC245の出力ポートの定格の仕様について、 教えて下さい。 詳細は、添付資料をご確認下さい。 以上、ご回答の程よろしくお願い致します。 Attachments:e94c4471108af97c6f63802c4c1fd0ee.pdf 2020年3月2日 9:14 AM #10057 返信 Polnaref従業員 aikawa様 御問合せ頂きましてありがとう御座います。 御推察の通り、絶対最大定格を超えるため、使用条件としては定格違反となります。 SN74LVC8T245のような双方向レベルシフタを御検討下さい。 御参考になれば幸で御座います。 Polnaref 2020年3月2日 10:35 AM #10060 返信 aikawa参加者 早急なご回答ありがとうございます。 下記の部品についても、同様という認識で合っていますでしょうか? SN74AHC125PWR SN74AHC373PWR また、SN74LVC245の場合、定格Specが別に記載(Hi-Z, Power-off時)がありましたが、 これは、LVCシリーズのみでAHCシリーズは該当しないのでしょうか? AHCシリーズのデータシートに記載が無いだけで、Hi-Z, Power-off時のSpecは、 LVCシリーズと同様ではないのか?と疑問があります。 2020年3月2日 11:27 AM #10065 返信 Polnaref従業員 aikawa様 Power_Off又はDisable時に出力をHigh_Zとし、更に出力から入力への逆電流を防止する機能を「Back Drive protection」と言います。 この機能はSN74LVC245Aには搭載されておりますが、SN74AHC125PWR/SN74AHC373PWRには搭載されておらず、この差分が反映された結果となって御座います。 以上、宜しくお願い申し上げます。 Polnaref 2020年3月3日 7:10 PM #10096 返信 aikawa参加者 度々、申し訳ありません。 では、Back Drive protection機能を使用すれば、 上記の構成で問題無いという認識合っていますでしょうか? 2020年3月4日 9:27 AM #10099 返信 Polnaref従業員 aikawa様 Back Drive protectionを有するICで出力がHigh_Zの時、出力端子にVcc以上(AbsMax未満)の電圧を印加しても問題御座いません。 ICがEnableに、出力端子にVcc以上の電圧を印加は定格違反となります。 以上、宜しくお願い申し上げます。 Polnaref 投稿者 投稿 6件の投稿を表示中 - 1 - 6件目 (全6件中)