ホーム › フォーラム › Texas Instruments › マイコン › C2000 › リセット時間について このトピックには1件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。4 年、 7 ヶ月前に Yojiro さんが最後の更新を行いました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2020年3月31日 5:10 PM #10561 返信 ET参加者 リセット時間について デバイス型番:TMS320F28375S お世話になります。 データシートのTable 5-5に電源電圧安定からリセット解除までの時間が tw(RSL1)として記載されているかと思います。 この間にマイコン内部の発振が安定すると考えて良いでしょうか。 また、外部水晶振動子を用いる場合、 水晶振動子の安定化を考慮した上で リセット時間を決定した方が良いのでしょうか。 指針等ございましたらご教授願います。 以上よろしくお願いいたします。 2020年4月2日 2:01 PM #10597 返信 Yojiro従業員 ETさん お問い合わせいただき、ありがとうございます。 データシートのTable 5-5に電源電圧安定からリセット解除までの時間が tw(RSL1)として記載されているかと思います。 この間にマイコン内部の発振が安定すると考えて良いでしょうか。 はい、ご認識いただいているとおりです。 また、外部水晶振動子を用いる場合、水晶振動子の安定化を考慮した上で リセット時間を決定した方が良いのでしょうか。 指針等ございましたらご教授願います。 外部水晶振動子を用いる場合、その設定はユーザーコードで実施されます。 そのため、リセットの解除から tw(RS1):100us と th(boot-mode):1.5ms 経過までは外部水晶振動子は使用されませんので、この間に水晶振動子が安定すれば、動作に問題はございません。 これより安定に時間がかかる場合は、リセットICなどで、リセット解除を遅延させる必要があります。 なお、tw(RS1)は、IC内部のリセット回路でドライブしている時間ですので、上記の時間内に振動子が安定する場合は、リセット回路は必要ありません。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 ===== この回答でご解決いただけましたら、右上の「最もいい回答」ボタンのクリックをお願いいたします。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)