ホーム › フォーラム › Texas Instruments › その他 › 使用方法について このトピックには1件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。4 年、 7 ヶ月前に sonodera さんが最後の更新を行いました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2020年4月14日 1:16 PM #10697 返信 sonodera参加者 使用方法について デバイス型番:TPS26621DRCR いつもお世話になっております。 TPS26621DRCRの使用を検討しております。 OVPのみ使用する際、UVLOの端末処理方法を教えて下さい。 以上よろしくお願いします。 このトピックは sonoderaが4 年、 7 ヶ月前に変更しました。 このトピックは sonoderaが4 年、 7 ヶ月前に変更しました。 2020年4月15日 6:55 PM #10703 返信 GC従業員 Sonodera様 ご投稿ありがとうございます。 UVLO機能を使用しない場合、UVLO端子をIN端子へ、約1MΩ抵抗*を介して接続下さい。 *厳密には、UVLO端子の電流が60uA以下になるような抵抗をご選択下さい。 <データシート抜粋> If the Undervoltage Lockout function is not needed, the UVLO terminal must be connected to the IN terminal with a 1 MΩ resistor. UVLO pin is 5 V rated and this resistor limits the UVLO pin current to < 60 μA. The UVLO terminal must not be left floating. よろしくお願いします。 GC 2020年4月15日 6:57 PM #10705 返信 sonodera参加者 GC様 ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 Sonodera 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)