ホーム フォーラム Texas Instruments 電源IC LM3880のpower-down sequencingについて

このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。4 年前 Polnaref さんが最後の更新を行いました。

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #11659 返信

    maida
    参加者

    LM3880のpower-down sequencingについて

    デバイス型番:LM3880-1AA

    LM3880のデータシートp16に記載されておりますFigure19について質問します。
    Figure19では、VCCをR1とR2で分圧した電圧をENpinに入力する図がございますが、
    VCCをR1とR2で分圧した電圧をENpinに入力する回路では、
    power-down sequencingが実現不可でしょうか?

    #11684 返信

    Polnaref
    従業員

    maida様

    御問合せ頂きましてありがとう御座います。
    結論を申し上げますと、IC単体では不可能です。

    Power-Upであれば、VccにはICが十分に動作しうる電圧が印加された後、EN端子がActiveとなり、その後Vccは供給され続けますが、Power-DownとなるとEN端子LowからVccが低下(ICのVcc_min)するまでの間に、全ての制御を行う必要が御座います。
    その動作はIC単体では担保されていないため、EN端子を外部から制御することをお勧め致します。

    Polnaref

    #13265 返信

    maida
    参加者

    LM3880のpower-down sequencingの質問の回答ありがとうございます。
    LM3880の使用方法で追加の質問がございます。
    お送りする資料の構成で、VCC+5Vで+12Vを監視しEN#1~3を生成することは
    可能でしょうか?

    #13267 返信

    Polnaref
    従業員

    maida様

    可能と考えます。
    但し12Vは、5Vより遅くに立ち上がり、5Vより早くに立ち下がる、というシーケンスがすでに施されていることが前提となります。

    Polnaref

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)