ホーム › フォーラム › Texas Instruments › 電源IC › LM3880のpower-down sequencingについて このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。4 年、 2 ヶ月前に Polnaref さんが最後の更新を行いました。 4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中) 投稿者 投稿 2020年8月4日 7:27 PM #11659 返信 maida参加者 LM3880のpower-down sequencingについて デバイス型番:LM3880-1AA LM3880のデータシートp16に記載されておりますFigure19について質問します。 Figure19では、VCCをR1とR2で分圧した電圧をENpinに入力する図がございますが、 VCCをR1とR2で分圧した電圧をENpinに入力する回路では、 power-down sequencingが実現不可でしょうか? 2020年8月5日 4:30 PM #11684 返信 Polnaref従業員 maida様 御問合せ頂きましてありがとう御座います。 結論を申し上げますと、IC単体では不可能です。 Power-Upであれば、VccにはICが十分に動作しうる電圧が印加された後、EN端子がActiveとなり、その後Vccは供給され続けますが、Power-DownとなるとEN端子LowからVccが低下(ICのVcc_min)するまでの間に、全ての制御を行う必要が御座います。 その動作はIC単体では担保されていないため、EN端子を外部から制御することをお勧め致します。 Polnaref 2020年9月11日 6:46 PM #13265 返信 maida参加者 LM3880のpower-down sequencingの質問の回答ありがとうございます。 LM3880の使用方法で追加の質問がございます。 お送りする資料の構成で、VCC+5Vで+12Vを監視しEN#1~3を生成することは 可能でしょうか? Attachments:0a2a2a5821eb6d048143c2e68f3df70f.png 2020年9月11日 6:58 PM #13267 返信 Polnaref従業員 maida様 可能と考えます。 但し12Vは、5Vより遅くに立ち上がり、5Vより早くに立ち下がる、というシーケンスがすでに施されていることが前提となります。 Polnaref 投稿者 投稿 4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)