ホーム フォーラム Texas Instruments インターフェース DP83848レジスタアクセスについて

このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。1 年、 6 ヶ月前 guest さんが最後の更新を行いました。

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #20509 返信

    guest

    DP83848レジスタアクセスについて

    DP83848の動作モードをPin26,27,28で設定しています。

    この設定値はハードウェアリセット時にラッチされるとデータシート内に記載がありますが、リセット解除後のレジスタアクセスにて設定値は上書きされるとの認識で間違いないでしょうか。

    ご回答の程お願いいたします。

    #20510 解決済み提案を取消 | 返信

    takahashi
    従業員

    ご投稿ありがとうございます。

     

    ご質問については、ご認識の通りです。

    ストラップピンで設定しても、レジスタアクセスで設定上書き可能です。

     

    よろしくお願いいたします。

    #20511 返信

    guest

    takahashi 様

    早々にご回答いただき誠にありがとうございます。

    本件認識通りとのこと承知しました。

     