ホーム › フォーラム › Texas Instruments › 電源IC › TPS650250 未使用端子処理について このトピックには1件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。6 年、 5 ヶ月前に forest さんが最後の更新を行いました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2018年6月19日 1:35 PM #2136 返信 T-YAMAMOTO参加者 未使用端子 TPS650250 未使用端子処理について デバイス型番:TPS650250 内蔵されているDCDC/LDOで、使用しないCHがあるのですが、 端子の処理はどのようにしたら良いでしょうか? 2018年6月22日 1:26 PM #2181 返信 forest従業員 T-YAMAMOTO様 お問い合わせありがとうございます。 本件ですが、どの出力をしないか指定はございますか? DC/DCとLDOでは設定方法が異なります。 DC/DCの場合 EN = GND * VINDCDC3 = VINDCDC1 = VINDCDC2 = VCC * Lx =フロート VDCDCx = GND DEFDCDCx = GND PGNDx = GND * * = MUST LDOの場合 LDOにおいてはどちらかのchをENでOFFすることが出来ません。 なお、使用しないLDOの出力については小さいコンデンサを接続することで安定すると思われます。 両chを使用しない場合はVIN_LDO、VLDO、FB_LDO、およびENABLE_LDOをGNDに配線することができます。 ご不明難点がございましたらご連絡ください。 forest 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)