ホーム › フォーラム › Texas Instruments › プロセッサー › Sitara(AM335x、AM437x) › DMTIER2について このトピックには3件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。6 年、 5 ヶ月前に Ge さんが最後の更新を行いました。 4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中) 投稿者 投稿 2018年6月22日 8:42 PM #2190 返信 Ge従業員 DMTIER2について デバイス型番:AM3352 以下のスレッドから移行しました。 https://emb.macnica.co.jp/forums/topic/1383/ AM3352のTIMER2動作に関してですが、起動ROMのタイムアウトのためにDMTIMER2が使用されているようですが、 起動時にレジスタの設定を変更しなくても、タイマーカウントが動作していて正常と考えて問題ないでしょうか? 2018年6月22日 8:43 PM #2191 返信 Ge従業員 > AM3352のTIMER2動作に関してですが、起動ROMのタイムアウトのためにDMTIMER2が使用されているようですが、 > 起動時にレジスタの設定を変更しなくても、タイマーカウントが動作していて正常と考えて問題ないでしょうか? 正常となります。ご認識の通り、タイムアウト検出用にブートROMでDMTIMER2が初期化して使用されますので、 ブート後はDMTIMER2が使える状態となります。 参考リンク:https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/699273?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=DMTIMER2 2018年6月25日 6:07 PM #2210 返信 bon Company参加者 追加ですが、boot起動時に動作しているモジュール(Timer2等)一覧を教えていただけないでしょうか? 2018年6月26日 3:11 PM #2222 返信 Ge従業員 お問い合わせいただいた情報については、用意がございません。 また、ブートモードにも依存すると思いますので、御社で使用するブートモードでデバイスを起動し、デバッガを用いてレジスタ値を確認し、有効になっているモジュールをご確認いただけますでしょうか。 投稿者 投稿 4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)