    DMTIER2について

    デバイス型番:AM3352

    以下のスレッドから移行しました。

    https://emb.macnica.co.jp/forums/topic/1383/

    AM3352のTIMER2動作に関してですが、起動ROMのタイムアウトのためにDMTIMER2が使用されているようですが、
    起動時にレジスタの設定を変更しなくても、タイマーカウントが動作していて正常と考えて問題ないでしょうか?

     

    #2191 返信
    Ge
    Ge
    従業員

    > AM3352のTIMER2動作に関してですが、起動ROMのタイムアウトのためにDMTIMER2が使用されているようですが、
    > 起動時にレジスタの設定を変更しなくても、タイマーカウントが動作していて正常と考えて問題ないでしょうか?

    正常となります。ご認識の通り、タイムアウト検出用にブートROMでDMTIMER2が初期化して使用されますので、
    ブート後はDMTIMER2が使える状態となります。

    参考リンク:https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/699273?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=DMTIMER2

    #2210 返信

    bon Company
    参加者

    追加ですが、boot起動時に動作しているモジュール(Timer2等)一覧を教えていただけないでしょうか?

    #2222 返信
    Ge
    Ge
    従業員

    お問い合わせいただいた情報については、用意がございません。

    また、ブートモードにも依存すると思いますので、御社で使用するブートモードでデバイスを起動し、デバッガを用いてレジスタ値を確認し、有効になっているモジュールをご確認いただけますでしょうか。