  • #2363 返信
    Osugi
    Osugi
    参加者

    AM3354の空きピン処理について

    デバイス型番:AM3354

    毎度お世話になっております。

    SITARA AM3354の空きピン処理について教えて下さい。
    今回、RTCを使用しない予定です。

    RTCに関連した信号および電源ピンの処理はどのようにすれば良いでしょうか?
    GNDに接続で問題無いでしょうか?

    また、他の空きピンの処理についても注意するものがあれば、教えて下さい
    (汎用IOはOpenを予定しています)

    以上どうぞ、よろしくお願いいたします。

    #2365 返信
    UNA
    UNA
    従業員

    RTC_XTALIN及び、RTC_XTALOUT端子はオープンで構いません。
    また、VSS_RTC はVSS(GND)に接続してください。

    その他のRTC関連の端子処置方法につきましては、下記URLの「RTC feature disabled」をご確認ください。

    ・AM335x Schematic Checklist
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#RTC

    なお、RTC以外のIO処置方法についても上記チェックリストに纏められておりますのでご参考頂けると思います。