ホーム › フォーラム › Texas Instruments › クロック › LMK04828Bに関しまして このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。6 年、 3 ヶ月前に OZSHG1231 さんが最後の更新を行いました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2018年8月23日 3:40 PM #3110 返信 OZSHG1231参加者 LMK04828B LMK04828Bに関しまして デバイス型番:LMK04828B 本デバイスに関しまして、3点質問させて下さい。 ・設定情報(LMK04828_setting.pdf) 1.CLKIN/VCXO:25MHz 2.CLKOUT:100MHz(1ch)/200MHz(4ch) Q1.各CLKOUT間で位相ズレは発生しないという認識で問題ないか? Q2.設定情報での構成で発生しうるクロック間の最大スキュー値 Q3.LMK04828Bで生成したクリーンクロックをFPGAに取り込むことを 考えているが、デバイスの仕様をみるとLMK04828Bを初期化するMCU がないと出来ないように解釈したがその認識で問題ないか? ※これはFPGAのマスタークロックにLMK04828Bで生成したクリーンクロック を割り当てる意味です。FPGAに対して別途発振器は付きません。 Attachments:LMK04828B_setting.pdf 2018年8月23日 4:19 PM #3113 返信 Kevin従業員 以下回答いたします。 >Q1.各CLKOUT間で位相ズレは発生しないという認識で問題ないか? (回答) Skewがございます。 データシートP19の|Tskew|がそれにあたりTyp 50psです。 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lmk04828.pdf >Q2.設定情報での構成で発生しうるクロック間の最大スキュー値 (回答) 申し訳ないことに最大値(全温度範囲)については規定がございません。 25度においては最大が50psとなります。 >Q3.LMK04828Bで生成したクリーンクロックをFPGAに取り込むことを > 考えているが、デバイスの仕様をみるとLMK04828Bを初期化するMCU > がないと出来ないように解釈したがその認識で問題ないか? (回答) はい。本ICは内部レジスタを設定することで様々な周波数を設定できるICです。 システム起動時にMCU等でLMK04828の内部レジスタを設定する必要がございます。 Best regards, Kevin 2018年8月23日 4:22 PM #3114 返信 OZSHG1231参加者 迅速な御確認を頂きましてありがとうございます。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)