  • #3394 返信

    aoiumi
    参加者

    XINT

    デバイス型番:TMS320F28035

    XINTはどのIOポートでも設定可能でしょうか

    #3463 返信
    Yojiro
    Yojiro
    従業員

    TMS320F28035の外部割り込みにつきましては、GPIO0からGPIO31までが設定可能です。

    データシート(SPRS584)の「6.1.12 External Interrupts (XINT1–XINT3)」に記載されておりますので、ご確認ください。

    GPIO XINTn Interrupt Select (GPIOXINTnSEL)レジスタに割り込みとして使用するGPIO番号を設定してください。

    以上、よろしくお願いします。