ホーム フォーラム Texas Instruments マイコン C2000 SPI通信について

このトピックには1件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。5 年、 11 ヶ月前 doublesh6198 さんが最後の更新を行いました。

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #3789 返信

    doublesh6198
    参加者

    SPI通信について

    デバイス型番:TMS320F28377S

    C2000シリーズのSPI通信方式について質問させて頂きます。

    C2000シリーズにおけるSPI通信はマスタとスレーブ1対1のみでしょうか?
    マスタと複数のスレーブは接続不可でしょうか?

    #3790 返信
    Yojiro
    Yojiro
    従業員

    SPIモジュールで制御されるCS信号(SPISTEx)は1つしかありませんので、自動でCS信号を制御する場合は1対1になります。
    CS信号にGPIOを使用してSPI通信の前後にソフトウェアでCS信号を制御することで、複数のスレーブに対し通信することが可能になります。

    ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

    #3805 返信

    doublesh6198
    参加者

    御回答ありがとうございます。
    CS信号(SPISTEx)の制御方法を検討する様に致します。

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)