ホーム › フォーラム › Texas Instruments › マイコン › MSP430 › コンデンサの必要容量について このトピックには1件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。5 年、 11 ヶ月前に クライフ さんが最後の更新を行いました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2018年12月18日 5:35 PM #4627 返信 TKS18参加者 コンデンサの必要容量について デバイス型番:MSP430FR5922 コンデンサの必要容量について2点質問がございます。 1.電源-GND間の必要容量について DVCC-DVSS間、AVCC-AVSS間のコンデンサ容量を最低限とする場合、どの程度まで下げて良いでしょうか? ※アナログ機能は使用しないものとします (データシートP120 Figure7-1の1μFの部分) 2.VREF-AVSS間の必要容量について ADCなどのアナログ機能を使用しない場合、VREFとGND間にコンデンサを付加しなくてもよろしいでしょうか? (データシートP124 Figure7-5の部分) 2018年12月19日 5:30 PM #4643 返信 クライフ従業員 TKS18様 1. 電源-GND間の必要容量について データシートP.24 5.3 Recommended Operating Conditionsを確認しますと、 CDVCCの最低コンデンサ容量は1uFとなります。 ご確認いただけますようお願いいたします。 2. VREF-AVSS間の必要容量について VREF端子はアナログ入力として使用しなければ、ソフトウェアによるレジスタ設定でP1SEL1.x、P1SEL0.xを「1 1」としていただくことで、当該ピンをGPIOとして使用します。 データシートP.79 Table 6-18 Port P1 (P1.0 to P1.3) Pin Functionsをご参考ください。 GPIOとしても一切使用されない場合はデータシートP.23 4.6 Connection of Unused Pins 「Px.0 to Px.7」の通り、当該ピンをOpenとしていただければと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 Cruijff 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)