ホーム › フォーラム › Texas Instruments › インターフェース › TLK110のLEDパターンについて このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。5 年、 7 ヶ月前に Osugi さんが最後の更新を行いました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2019年3月29日 8:52 AM #5804 返信 Osugi参加者 TLK110のLEDパターンについて デバイス型番:TLK110 毎度お世話になります。 TLK110のLED点灯パターンについて質問がございます。 ・LEDの点灯パターンについての資料は有りますでしょうか。 エラーメッセージにも使われているかと思うのですが、データシートに記述が見当たりませんでしたので。。。 ・現在、静電気試験でTLK110がエラー(あるいは暴走)状態になり、 正常動作に復帰しないことで困っております。 ○マイコン側ソフトでTLK110が異常であることを検出する方法が有れば教えていただけないでしょうか。 (TLK110のレジスタを読み込むなどして)。 ○TLK110について静電気(またはノイズ一般)の対策事例や参考資料は有りませんでしょうか (Ethernet一般論でもOKです)。 以下のTVSの追加は有効でしょうか。 TPD2E009 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tpd2e009.pdf 以上お手数をおかけいたしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。 2019年4月1日 4:55 PM #5879 返信 KJ従業員 Osugi様 以下回答致します。 LEDについての点灯パターンについては点灯/点滅/消灯の3パターンです。 データシートP.16をご確認ください。 静電気試験に関して、TLK110内部に何らかの異常ということであれば、 本デバイスはLoopbackテストモードがございますので、レジスタ設定で テストモードにして頂きご確認お願いします。 静電気対策の一つとして、ご連絡頂いたTVSの追加は有効と思われます。 TI製品にはDP83848もラインアップしており、高いESD耐圧品となっており ますのでこちらもご検討ください。 以上、宜しくお願い致します。 2019年4月1日 5:33 PM #5881 返信 Osugi参加者 KJ様 ご回答ありがとうございます、内容を確認させていただきます。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)