    efuseの「TPS259573」で定格以上の過電圧の場合について

    デバイス型番:TPS259573

    TPS259573で、IN端子の入力電圧の定格がMAX20Vとありますが
    もし24Vが入力されたとき、どういう壊れ方をするのでしょうか?
    壊れて入力24Vがそのまま出力されてしまう事は起こりうるでしょうか?

    #6634 返信

    Polnaref
    従業員

    tagu0905様

    御問い合わせ頂きましてありがとうございます。

    一般的に、MOSFETの故障モードは解放ではなく短絡ですので、御推察の通りIN-OUT間が完全導通となる可能性が御座います。
    推奨動作条件(Vinmax18V)と絶対最大定格(Vinmax20V)の間では、破壊には至りませんが、データシート記載のスペックは保障適用外となります。
    従いまして、推奨動作条件の範囲内で御使用頂きたく存じます。