    EMIFリードデータホールド

    デバイス型番:TMS320F28377S

    TMS320F28377SとSRAMのバス通信について調整しており、
    リード時のデータホールドについて御教示御願い致します。

    EM1のリード時、ストローブフェーズが終了し、
    ホールドフェーズ最初のクロックの立ち上がりで
    /EM1OEが立ち上がるかと思いますが、
    /EM1OEに対するデータのホールド時間は存在しないのでしょうか?
    テニカルリファレンスのタイミングチャートからは確認できないため、
    御教示の程、宜しくお願い致します。

    また、データのホールド時間の調整方法等がございましたら、
    合わせて御教示御願い致します。

    #6725 返信
    Yojiro
    Yojiro
    従業員

    doublesh6198さん

    TMS320F28377SのEMIF(Asynchronous Memory)Read時の、/EM1OEに対するデータホールド時間の規定ですが、データシートのTable 5-37. EMIF Asynchronous Memory Timing RequirementsのNo.13 th(EMOEH-EMDIV)にて、0 ns と定義されております。

    Read動作においては、データのサンプリングを実行とともに、/EM1OEを立ち上げます。つまり、/EM1OEが立ち上がる際には、データは確定しておりますので、/EM1OEに対するデータのホールド時間は必要ありません。

    ご確認のほど、よろしくお願いします。

    #6726 返信

    doublesh6198
    参加者

    御教示頂きましてありがとうございます。
    データシート確認させて頂きます。