    sefuku
    参加者

    複数電源ICの電源投入シーケンスについて

    デバイス型番:TPL7407LA; ADS8519ID

    上記品番は、2電源供給タイプになりますが、
    電源投入時の順序に指定はありますでしょうか。
    データシートの記載がないため、よろしくお願いします。

    #8177 返信
    William
    William
    従業員

    sefuku様

    お問い合わせいただきありがとうございます。
    本件について以下のように回答させていただきます。

     

    TPL7407LAは、COMピンが電源になりますが、ほかのピンとの電圧供給順番はありません。

    また、ADS8519Iは2電源(VDIG、VANA)方式ですが、これも電圧供給順番はありません。

    ただどちらとも、電源電圧が上がり切った後に動作をスタートさせるようにしてください。

    以上、何卒よろしくお願いいたします。