ホーム › フォーラム › Texas Instruments › 電源IC › LM5025の動作について
このトピックには7件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。4 年、 11 ヶ月前に GC さんが最後の更新を行いました。
-
投稿者投稿
-
LM5025の動作について
デバイス型番:LM5025お世話になっております。
TI製LM5025の下記質問についてご教示下さい。質問1
UVLOの端子をゼロボルトに接続した状態でVin端子とVCC端子を接続して
6V印加した場合にVin端子とVCC端子に流れる電流の合計は、0.5mA以下と
考えてよいでしょうか。質問2
UVLOの端子をゼロボルトに接続した状態でVin端子とVCC端子を接続して
10V印加した場合にREF電圧は5V出力されるでしょうか。お手数ですが宜しくお願い致します。
aiga様
ご投稿ありがとうございます。
以下の通り報告させて頂きます。
[ご質問1_回答]
貴社ご認識で相違ございません。
データシートの「6.5 Electrical Characteristics」に御座います通り、0.45mA以下とお考え下さい。
<データシート抜粋>
Shutdown current(Iin)=450uA(max) at UVLO=0V, TJ=-40℃ to 125℃
[ご質問2_回答]
REF電圧5Vは出力されません。
データシートの「5 Pin Configuration and Functions」に御座います通り、
UVLOとVCCのUVが満足する(しきい値以上に達する)までは出力されない仕様となっております。
<データシート抜粋>
Reference stays low until the line UVLO and the VCC UV comparators are satisfied.
何卒よろしくお願いします。
GC
ご回答有難う御座います。
TI製LM5025のついて追加で下記ご教示下さい。LM5025のブロック図では、UVLOとVCCUVは無関係のように書かれていますが
実際には、UVLOでVCCUVもコントロールしているということでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
aiga様
UVLO(VINに対するUVLO)とVCCUV(VCCに対するUVLO)は独立しております。
各しきい値については、データシート “6.5 Electrical Characteristics”の以下項目をご参照下さい。
・VCC undervoltage lockout voltage
・Undervoltage shutdown threshold
今回はVINとVCC端子に対し、外部から電圧を供給(内部の7.6V SERIES REGULATOR未使用)されておりますので、
LM5025を起動する場合は、データシートの推奨動作範囲内の電圧を印加下さい。
※VINとVCCの推奨動作範囲が異なっておりますのでご注意下さい。
・VIN Voltage : 13V to 90V
・External voltage applied to VCC: 8V to 15V
また、VIN端子のみに外部から電圧を供給(内部の7.6V SERIES REGULATOR使用)の場合、
REGULATORがVCCを生成することになりますので、UVLOがしいき値以上にならないとVCCは出力されない仕様となりますので、
VCC出力時の電圧低下による誤動作を避ける為にVCCUVが備わっているとお考え下さい。
何卒よろしくお願いします。
GC
ご回答有難う御座います。
LM5025について追加で下記ご教示下さい。RAMPの外付けのCRを設計するために以下のバラツキをご教示ください。
REFとRAMPスレッシュ電圧は、以下と考えてよいでしょうか。REF電圧バラツキ:5V±3%
RAMPスレッシュ電圧:2.5V±3%
尚、REFが5V+3%のときは、RAMPスレッシュも2.5V+3%と同じ方向に変化する。宜しくお願い致します。
aiga様
REF電圧(VREF)とRAMPスレッシュ電圧(Ramp clamp level)は、
TIJ=-40℃ to 125℃において以下の通りMIN & MAX値で規定されております。
・VREF at IREF=0mA = 4.85V(MIN), 5.0V(TYP), 5.15V(MAX)
・Ramp clamp level = 2.4V(MIN), 2.5V(TYP), 2.6V(MAX)上記より、REFは5V±3%、RAMPは2.5V±4%程度とお考え下さい。
また、以下傾向は御座いませんので、REFが-3%、RAMPが+4%といったこともご想定下さい。> REFが5V+3%のときは、RAMPスレッシュも2.5V+3%と同じ方向に変化
何卒よろしくお願いします。
GC
ご回答有難う御座います。
LM5025について追加で下記ご教示下さい。RAMPの外付けのCRを選定するにあたり、
REF電圧バラツキ:5V±3%
RAMPスレッシュ電圧バラツキ:2.5V±3%
発振器周波数バラツキ10%
より最大DUTYを70%設定で70%±16%のバラツキがICのみで発生してしまいます。
この対応としては、周波数をボリューム調整して
RAMPの抵抗をボリューム調整することで
バラツキを吸収できますが、大変です。(1)REF、RAMP、発振周波数の各精度を改善したものをご紹介いただけないでしょ
うか。
(2)無い場合は、それぞれのバラツキの分布データご提供いただけないでしょうか。
バラツキの実力で設計したいです。お手数ですが宜しくお願い致します。
aiga様
ご投稿ありがとうございます。
以下の通り報告させて頂きます。[(1)について]
同製品群を確認しましたが、LM5025以上に精度の良い製品が御座いませんでした。[(2)について]
メーカーへ確認致しましたが、バラツキの分布データはございませんでした。本件、ご希望に沿う報告とならず申し訳御座いません。
何卒よろしくお願いします。GC
-
投稿者投稿