ホーム フォーラム Texas Instruments 電源IC LM3478MM DR端子電圧について

このトピックには5件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。4 年、 9 ヶ月前 wdwune さんが最後の更新を行いました。

6件の投稿を表示中 - 1 - 6件目 (全6件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #9632 返信

    wdwune
    参加者

    LM3478MM DR端子電圧について

    デバイス型番:LM3478MM

    LM3478MM のDR端子電圧 について教えてください。

    DR端子電圧は IC内部のLDOにより7.2Vにクランプされていると思います。

    今回、部品ディレーティングにおいて
    入力をON/OFFさせた際に[波形1] のような DR端子電圧波形になりました。
    この時、電圧最大値は 8.0Vになっているのですが、問題ないのでしょうか?
    また、入力投入の際の定格はあるのでしょうか?

    また、同 入力ON/OFFさせた際に[波形2]のように
    ノイズにより、-電位も観測されています。 こちらは問題ありますでしょうか?
    また、この際の定格はありますでしょうか?

    以上、よろしくお願いします。

    #9636 返信

    Polnaref
    従業員

    wdwune様

    御問合せ頂きましてありがとうございます。

    >> 電圧最大値は 8.0Vになっているのですが、問題ないのでしょうか?
    8Vを超える電圧が100nsec未満であれば問題御座いません。
    ※100nsec:内蔵保護ダイオードのTrr(max)

    >> ノイズにより、-電位も観測されています。 こちらは問題ありますでしょうか?
    >> また、この際の定格はありますでしょうか?
    絶対最大定格では-0.4Vと規定されて御座います。
    こちらも問題御座いません。

    ご参考になれば幸で御座います。
    Polnaref

    #9640 返信

    wdwune
    参加者

    ご回答ありがとうございます。
    最大電圧のかかる時間を確認いたします。

    先ほどの投稿における、ノイズレベルですが
    規格-0.4Vに対してノイズレベルが -0.6V ですが
    こちらにも時間による定格があるのでしょうか?

    以上、よろしくお願いします。

    #9669 返信

    wdwune
    参加者

    上記、いかがでしょうか?

    #9721 返信

    Polnaref
    従業員

    wdwune様

    >> 規格-0.4Vに対してノイズレベルが -0.6V ですがこちらにも時間による定格があるのでしょうか?
    規格や定格等の保証値では御座いませんが、上記と同様に内部保護ダイオードのTrr未満であれば問題御座いません。

    ご参考になれば幸で御座います。
    Polnaref

    #9723 返信

    wdwune
    参加者

    ご回答ありがとうございました。

    上記回答にて解決いたしました。

6件の投稿を表示中 - 1 - 6件目 (全6件中)